2010-01-05 | #1 (permalink) |
论坛管理员
注册日期: 2009-06-30
帖子: 861
|
湖南省地震局“十五“前兆台站建设与施工技术标准【转】
湖南省地震局“十五“前兆台站 建设与施工技术标准 一、技术依据 1、技术标准与规范(法规依据): ①国家标准(台站观测环境技术要求,2004); ②行业标准(各类台站建设规范,2003~2005); ③相关技术规范(地震及前兆数字观测技术规范,2001)。 2、其它依据 ①前兆台网技术规程(网络工程中心编,2005年7月)。 二、观测设施 1、地下流体观测设施 1.1 观测井 1.1.1技术要求 a) 观测井深应优先考具有承压的未开采含水层,深度应大于100m。 b) 井孔直径应在0.10~0.30m之间,考虑地质条件,满足变径要求。 c) 井孔上部含水层应严格止水。 d) 应根据含水层的岩性对松散岩层安装过滤器。 1.1.2施工要求 a) 钻井过程中,应按实际岩性变化进行记录与采样。 b) 钻井过程中,对揭露出的各个含水层应详细记录其分布深度、厚度与岩性等特征,测量其静止水位、出水量、井水温度等基本参数。 c) 完钻之后,应洗井。 d) 成井之后,应按GB/T 19531.4—2004 《地震台站观测环境技术要求第4 部分:地下流体观测》中附录B 的要求进行抽水试验,并按其附录C 的要求进行抽水影响半径的计算,同时还应进行观测层渗透系数的计算。 e) 抽水试验时,应取水样并进行水质分析。发现井水具有侵蚀性与有害气体时,还应另取专用水样并进行相关测试。 1.2 井口装置 1.2.1水位、水温观测井孔井口装置 a) 不同类型的观测井,应按下表的要求设置井口装置。 表1-1 不同类型观测井的井口装置选配表 井口装置 观测井类型 非自流井 自流井 <20℃ 20~60℃ <20℃ 20~60℃ >60℃ ● ● ● ● ● × × ● ● ● × × ● ● ● × × × ○ ● 注:●需要安装;○井水温度大于等于40℃时需要安装;×不需要安装。 b) 水位和水温观测井,都应安装传感器固定装置。 c) 井口水头大于3m的自流井,宜安装泄流装置。 d) 井水温度高于40℃的自流井,宜设副井管装置。 e) 观测动水位的自流井,应在泄流管上设置测压管。 1.2.2气氡、气汞观测井孔井口装置 a) 自流井采样引流管与泄流主管的流量比应小于0.25。 b) 对多个出水口的泉点应选择流量较大的出水口为引水—采水点,优先考虑将引水管道直接插入岩石出水部位。 c) 脱气引水管道中应保持满管流水。 d) 脱气引水管道长度应小于10m。 e) 脱气量应达到测量仪器气体流量的指标要求。 f) 从脱气装置至观测仪器之间连接的气路管道总长度应小于2m 1.3 井房及观测室 1.3.1技术要求 a) 井房(泉房)与仪器室相邻,用隔墙严格隔开;对于具有腐蚀性或有害组分的井(泉)应另建井(泉)房。 b) 单测项单井(泉)房和观测室总计面积应不小于12m2。 c) 观测室建筑标准应符合下列规定: i 井(泉)房建筑面积应不小于4 m2。 ii 仪器室建筑面积应不小于8m2。 iii 仪器室:高度不低于2.7m。 iv 外墙立面:粘白瓷砖或白色涂料。 v 内墙立面:白色涂料,地面:防滑地板砖。 vi 观测室具有抗震、防盗、放火、防洪、防潮、防尘等功能。 vii 寒冷地区应具有保暖措施,室内温度应在5℃~40℃之间。 viii 抗震设计应符合GB 50011-2001 中对乙类建筑的要求。 ix 防雷设计应符合GB 50057-94 中对第二类工业建筑物的要求。 1.3.2施工要求 按照普通建筑物施工要求进行施工建设。 2、地磁固定台站观测设施 地磁固定台站的观测墩、记录墩、方位标、监测桩及绝对观测室、相对记录室、质子矢量磁力仪观测室、比测亭等观测设施的技术与施工要求遵照地震行业标准DB/T9-2004《地震台站建设规范地磁台站》。 3、地壳形变固定台站观测设施 3.1技术要求 1、观测场地距断层破碎带的距离应大于等于500m。 2、地基岩体坚硬完整、致密均匀。 3、地基岩层倾角应小于等于40°。 4、拟建洞室的山体顶部地形平缓、对称,宜有植被或黄土覆盖。 5、观测场地不宜选在风口、山洪汇流处;移动沙丘、泥石流、滑坡易发地段;岩溶发育和易遭雷击区。 6、距干扰源距离大于规范要求。 3.2施工要求 3.2.1仪器墩 1、仪器墩由花岗岩、大理岩、灰岩岩石加工而成,用水泥砂浆将其与墩基平面接触粘接。 2、应建倾斜、应变观测仪器整体密封小腔体。 3.2.1.1基线式仪器墩的要求 1、倾斜、应变仪器共墩设置时,仪器墩的尺寸:长0.65m,宽0.40m。 2、倾斜、应变仪器单独设置时,仪器墩的尺寸:长0.40m,宽0.40m。 3、仪器墩高出地面的距离应小于等于0.30m。 4、仪器墩墩面平整,高差小于等于2 m m。 5、同分量两仪器墩墩间高差小于等于3m m。 6、仪器墩周围设隔振槽,槽深0.30m,槽内填细砂,槽面沥青覆盖。 3.2.1.2基线式仪器支墩的要求 1、仪器墩之间按1.50m间隔设置支墩,但第1号支墩与仪器墩间距应小于等于1. 2、仪器支墩的尺寸:长0.40m,宽0.20m。 3、仪器支墩与仪器墩间高差小于等于5mm。 4、应变仪支墩由岩石或混凝土构成,周围设隔振槽,槽深0.30m,槽内填细砂,槽面沥青覆盖。 5、倾斜仪支墩可用砖砌,可不设隔振槽。 3.2.1.3摆式仪器墩的要求 1、仪器墩尺寸:长1.60m,宽1.0m。 2、仪器墩高出地面的距离应小于等于0.30m。 3、仪器墩墩面平整光滑,高差小于等于5mm。 4、仪器墩周围设隔振槽,槽深0.30m,槽内填细砂,槽面沥青覆盖。 3.2.2观测室 3.2.2.1洞室结构 1、洞室应是开凿的专用山洞,也可利用现成的山洞,由引洞和仪器室两部分组成。 2、洞室截面尺寸:高大于等于2.6m,宽大于等于2.2m,洞室顶部呈半圆形。 3、洞室的地面应内高外低,坡度应在1/500-1/200之间。 4、洞壁两侧应设排水暗沟。 5、洞室岩壁应完整、无剥落或掉石,否则应被覆。 6、宜用四道以上船舱密封门密封观测室。 3.2.3仪器室 3.2.3.1仪器室的布局 ——倾斜观测按南北、东西两分量布设,若受场地限制,两分量夹角可在60º—120º之间; ——应变观测按南北、东西两分量布设,若受场地限制,两分量夹角可在60º—120º之间;应变观测,宜布设第三分量; ——同分量仪器墩之间应无断层。 3.2.3.2 覆盖厚度要求 ——仪器室的顶部覆盖厚度应大于等于40m,若地表有黄土覆盖层,顶部覆盖厚度也不应小于20m; ——仪器室的旁侧覆盖厚度应大于等于30m; ——利用已有山洞的观测室,覆盖厚度参见附录C。 3.2.3.3尺度要求 ——基线式仪器室,长大于等于10m,宽2m,高2.5m; ——摆式仪器室,长大于等于3m,宽2m,高2.5m。 3.2.3.4 室温要求 ——日变幅应小于等于0.03ºC; ——年变幅应小于等于0.5ºC。 3.2.4电缆布设要求 交流电网线与仪器信号电缆应分开布线。 3.2.5记录室 1、记录室宜建在洞口或设在引洞内,距仪器室的距离应小于200m。 2、洞口记录室建筑面积应大于40m2。 3、记录室室温5ºC—30ºC,相对湿度小于等于80%。 4、应防尘。 5、供电 不间断[220×(1±10%)]V交流供电。 3.2.4.辅助设施 3.2.4.1综合观测墩 综合观测墩的设置应达到以下要求: ——在记录室外开阔地埋设一个综合观测墩,墩的尺寸:长0.4m,宽0.4m,高1.2m; ——综合观测墩的埋深参照GBl2897—1991中A5.3条a和b的规定; ——综合观测墩用钢筋混凝土浇筑,材质及混凝土施工要求参照GBl2897—1991中A6的规定; ——综合观测墩墩面设置强制归心盘,靠近地平处设置水准标志。 3.2.5气象要素(气温、气压和雨量)观测装置 台站应设置气象观测百叶箱、量雨桶等装置。 详细见地震行业标准DB/T8.2-2003《地震台站建设规范地形变台站第1 部分:洞室地倾斜和地应变台站》。 三、、台站前兆系统技术与施工要求 3.1 集成模式 3.1.1信息节点台站 3.1.1.1 有线接入模式 前兆观测设备与台站局域网集线器间铺设光纤或双绞线的,若观测设备与台站局域网集线器距离不大于100m 时可以采用5 类或超5 类双绞线直接接入,距离大于100m、小于500m 时,可采用5 类或超5 类双绞线通过网络延长器接入或通过交换机中继的方式接入。距离大于500m 时,可采用具有VPN 功能的GPRS 或CDMA 接入,也可采用扩频微波、超短波电台或卫星通信的模式接入。 3.1.1.2 无线接入模式 观测设备与台站局域网集线器间不具备铺设光纤或双绞线条件的,可采用具有VPN 功能的GPRS 或CDMA 接入,也可采用扩频微波、超短波电台或卫星通信接入。 3.1.1.3 测点接入模式 前兆测点与台站局域网集线器间不具备铺设光纤或双绞线条件,也不具备采用扩频微波和无线电台接入的,可采用支持VPN 的GPRS 或CDMA 传输方式,也可采用有线拨号或ADSL传输方式。 3.1.2非信息节点台站 3.1.2.1 通信平台模式 具有多个测项的台站,参照地震信息节点建设技术要求。 3.1.2.2 直接传输模式 单个测项的台站,参照信息节点台站的观测设备接入到台站局域网的技术要求。 3.2 避雷系统 3.2.1建筑物避雷 建筑物必须按GB50057-94 中规定的第三类防雷建筑物要求设计避雷系统。 3.2.2仪器安全接地 仪器外壳以及设备放置仪器箱可靠接地。 3.2.3传输线路避雷 数据传输线路(包括数据传输专线、IP 传输网线、GPS 天线馈线、无线传输天线电缆线)上应安装信号避雷器,避雷器接地可靠;连接处接触良好,抗腐蚀。传输线大于10m 应加屏蔽接地套管或挖沟埋地。 3.2.4供电线路避雷 台站供电线路避雷输入端应采用两级以上避雷方式,安装电源避雷器。避雷器接地小于4 欧姆。供电电缆入室前15m 须用铠装电缆埋地或者用金属套管屏蔽(铠和金属套管必须接地良好)。 3.3 供电系统 采用交流和直流同时供电、相互备份方式供电,技术要求为: a) 交流输入电源按照本规程之7.6.4的要求采取避雷措施。 b) 当外线路交流电源停止后保证8 小时以上在线供电能力。 c) 交流输出220V±10%,直流输出10.6~13.6V。 3.4机房 参照参照《中国地震信息服务系统技术规程》的关于直属单位地震信息节点机房建设的技术要求。 湖南省地震局 “十五”网络项目学科组 附录A 前兆台网专用观测设备共性技术要求 a) 能够在环境温度为-40℃~50℃以及小于90%相对湿度条件下运输。 b) 包装外形、材料、标志等符合国家相关标准。 c) 须有达到国家相关运输抗振标准的专用运输包装,保证设备运抵交货目的地能正常运行。 A.2 运行环境 a) 供电电源:220V(200V~240V)、50 赫兹交流电源和12V(9V~18V)直流电源,交流直流自动切换。 b) 工作环境:温度为-10℃~40℃,相对湿度为不低于85%。 A.3 设备封装 a) 所配备的电源、通信等插头(座)以及其它连接器应符合国家标准和行业通行技术标准,并应配有相应的连接电缆、插座或插头等配件。 b) 主机外形尺寸应能够安装在19′标准机柜内,人工观测和流动观测设备除外。 A.4 网络通信 设备通信接口、通信协议、产出数据和运行功能等须符合中国数字地震观测网络的《地震前兆台网专用观测设备网络通信技术规程》,人工观测和流动观测设备除外。 A.5 集成环境 设备需要根据台站实际通信条件采用相应的通信链路,通过设备以太网接口接入到台站局域网,响应台站集成系统的监控,人工观测和流动观测设备除外。 A.6 安全体系 设备接受“中国数字地震观测网络”的统一网络安全设防。设备本身必须根据有关国际、国家和地震行业标准或规范采取网络安全的措施,人工观测和流动观测设备除外。 附录B 前兆专用观测设备安装基本流程 a) 先期落实专用设备观测的安装、工作条件。 b) 建设完成符合本规程技术要求的观测设施。 c) 准备好必要的安装工具、辅助材料。 d) 准备好专用设备的运行集成环境,包括可能需要的网络通信平台、IP 地址规划与分配、安全设防条件等。 B.2 开箱检查 a) 检查装箱设备型号、件数及规格是否与定货合同相符;箱内设备及附件是否与装箱清单一致。 b) 检查仪器外形是否有损伤。 c) 检查设备出厂合格证书、产品检测证书、测试及校准(标定)报告等质量证明材料和设备电原理图、使用说明书等技术文件是否齐全。 d) 检查设备上电能否进入正常工作状态。 B.3 安装与调试 a) 按照设备说明书要求和流程安装设备,调节和调试各个部件,设置相关工作参数,使设备进入正常工作状态。 b) 完成观测设备与台站信息节点(或区域前兆台网部)的网络通信连接,保证设备网络通信正常可靠。 B.4 运行功能与性能检查 a) 根据设备订货合同的通信功能要求逐项检查设备运行功能是否正常。 b) 检查现场操作的各项功能是否正常。 c) 依据各种观测设备特性,考察一定时间段的观测数据是否符合实际,初步判定设备基本性能是否正常。 B.5 安装结果记录 安装结果以表B-1“前兆专用观测设备安装结果记录表”的形式表述。 表B-1 前兆专用观测设备安装结果记录表 台站情况 名称及代码 备注 地点 经纬度 E 安装 情况 安装人员 乙方 甲方 安装起始时间 安装结束时间 设备 情况 设备名称 设备型号 生产厂商 生产日期 安 装 结 果 观测装置参数 名称 参数值 工作参数 名称 参数值 其他描述信息 功能检查 名称 正常(否) 性能初步判定 名称 正常(否) 其它事项 附录C: 利用已有山洞的观测室覆盖厚度下限值参考 |