2011-12-09 | #1 (permalink) |
高级会员
注册日期: 2009-07-09
住址: 亦庄经济开发区2号院大族广场1502
帖子: 531
|
金笛短信猫应用于机房监控
监控对象及实现功能
(1)不间断电源系统: 接管机柜式模块化UPS电源设备,对其进行通信协议转换,将其软件本身提供的所有功能及各种数据通过协议处理器纳入系统。 (2)低压配电系统: 能接管精密配电系统(SPM):包括市电入输入模块(动力柜市电参数)、UPS输出模块(工作状态、每一路电流)进行监测。从而为用户提供全面的用电安全策略。 (3)空调系统: 为两台专用智能空调监控,对其进行通信协议破解转换,将其软件本身提供的所有功能及各种数据通过协议处理器纳入系统。 (4)环境系统: 遥测机房内温/湿度,遥信机房精密空调用水部位的水浸。 (5)提供刷卡式门禁控制系统(单门)同时监测门状态。 (6)消防报警点及联动(一个结点)。 (7)精密空调的联动(启停)。 (8)灯控(机房照明可控)。 (9)新风机风口控制。 金笛短信系统能实现与大部分机房设备能无缝连接;对机房设备及环境实现远程监控、在线浏览、短信报警、语音报警。 系统性能指标 1 对机房设备及环境实现远程监控、在线浏览、短信报警、语音报警。 2硬件通用性:监控系统所在通讯为RJ45接口方式,同时符合国际工业监控与开放式设计标准。 *3 可靠性: 监控系统符合电磁兼容性和电气隔离性能设计要求,不影响被监控设备正常工作; 监控系统具有自诊断功能,对通信中断、软硬件故障应能够诊出故障并及时告警; 系统平均故障间隔时间MTBF>20000h,监控系统金笛短信猫硬件的平均故障间隔时间MTBF>100000h,平均故障修复时间MTTR< 0.5h。
__________________