默认 maestro 100 新建调制解调器之后 查询没有响应

maestro 100 新建调制解调器之后 查询没有响应

求解
一) AT 指令设置部分
(1) AT+CGCLASS=”B” 置为“B”模式
(2) AT+CGDCONT=1,”IP”,”CMNET” 设置APN
(3) AT+CSQ 检查信号 若返回10—31,0之间的信号数字则继续,如果信号是99,99,则应该考虑不停的键入A/命令,不停的让模块去搜寻网络。
(4) AT+CGACT=1,1 激活,返回OK则继续
(5) AT+CGREG? 若返回为0,1则可以,若返回0,0则不行返回(1)重来。或者,不停键入A/,多次执行AT+CGREG?命令。
(6) AT+IPR=115200;&W 更改模块速率并保存。

二) 设置MODERN
(1) 控制面板---〉调制解调器---〉常规---〉选择添加---〉不检测调制解调器---〉标准调制解调器类型---〉标准33600bps调制解调器---〉通讯串口1(建议只使用串口COM1)
(2) 设置33600调制解调器
常规---〉串口1---〉最高速率(115200)

此帖于 2011-04-01 11:56 被 jdwavecom 编辑。
m191007 当前离线   回复时引用此帖
旧 2011-04-01   #2 (permalink)
初级会员
 
注册日期: 2011-04-01
帖子: 7
m191007 正向着好的方向发展
默认

解决了,是热插拔的问题